Indikator aliran air berulir (Seri ZSJZ) dipasang langsung pada pipa sprinkler kebakaran untuk memantau pergerakan air dalam zona perlindungan yang ditentukan. Lokasi pemasangan yang tepat sangat penting untuk memastikan transmisi sinyal yang akurat dan pengoperasian sistem yang andal.
1. Jalur Cabang (Zona Monitoring)
Paling sering dipasang pada pipa cabang horizontal yang melayani lantai atau kompartemen kebakaran tertentu. Hal ini memungkinkan panel kontrol mengidentifikasi zona mana yang telah diaktifkan selama pelepasan sprinkler.
2. Pipa Distribusi Utama
Dapat dipasang pada anak tangga vertikal atau jalur suplai utama untuk memantau bagian jaringan sprinkler yang lebih luas. Di gedung bertingkat-, biasanya ditempatkan di jalur distribusi setiap lantai.
3. Orientasi Horisontal atau Vertikal
Perangkat dapat dipasang pada pipa horizontal dan vertikal, asalkan arah alirannya sesuai dengan panah yang ditandai pada badan.
4. Persyaratan Posisi Pemasangan
Dipasang di bagian hilir katup kontrol
Terletak sebelum jalur cabang lepas landas-(jika memantau seluruh bagian)
Pertahankan panjang pipa lurus yang cukup di hulu dan hilir untuk memastikan pengoperasian dayung yang stabil
Hindari pemasangan di dekat siku, reduksi, atau pompa karena turbulensi dapat mempengaruhi akurasi
5. Aplikasi Pipa Berdiameter-Kecil
Desain sambungan berulir (tipe{0}}sekrup) cocok untuk diameter pipa yang lebih kecil, sehingga ideal untuk sistem sprinkler kompak atau jaringan proteksi kebakaran sectional.
Pemasangan yang benar memastikan deteksi aliran air yang akurat, respons alarm yang cepat, dan hubungan yang andal dengan panel kontrol alarm kebakaran atau sistem pompa kebakaran.